1 準備/布線
本文檔對于將控制單元基恩士KV-7500+KV-XH16EC 和 EtherCAT總線驅動器通過EtherCAT通信進行連接時的操作步驟進行描述。
1.1 準備必要設備
請準備以下設備:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KVPU1 | KV-7500 | KV-XH16EC | LAN 電纜線 (推薦使用CAT6類帶屏蔽) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Esxi / XML文件 | EtherCAT總線 步進驅動器 | 步進電機 | 開關電源 |
1.2 LAN電纜線連接示意圖
通過LAN電纜線連接 KV-XH16EC 的 EtherCAT 端口和驅動器的輸入端口。
連接多臺步進驅動器時, 如圖所示, 請通過 LAN 電纜線連接左邊驅動器的輸出端口和右邊驅動器的輸入端口。
2. KV-XH16EC 的設定
通過 KV STUDIO 執行 KV-XH16EC 的設定。
2.1 連 接 PC 和 CPU 單 元
打開 CPU 單元本體的 USB 護罩, 通過 USB 電纜連接 PC 和 CPU 單元。
2.2 啟動 KV STUDIO,制作項目
單擊菜單——文件(F)—— 新建項目(N)
設定項目名稱和保存位置,然后單擊OK
2.3 選擇要使用的單元
新建項目后, 會彈出:確認單元配置設定——是(Y)
然后再會彈出單元編輯器—編輯模式對話框, 通過拖放(或雙擊)添加“ KV-XH16EC”—— OK
2.4設定軸配置
2.4.1 ESI文件注冊
雙擊工作空間——軸構成設定——ESI 文件注冊
本連接指南已按照以下的 ESI 文件確認動作。如果無法正確動作時, 敬請確認 ESI 文件。
?文件名稱: Instar_StepperDriver_V112
2.4.2 添加軸
添加ESI文件后,會添加“Instar Technology Co.,Ltd.”, 對要使用的步進驅動器的型號拖放后添加軸。
請單擊:從站詳細設定(D)——后更改設定
2.4.3 從站詳細設定
在上述窗口“請在從站詳細設定中根據設備進行設定”點擊確定進入,或者在“軸構成設定”窗口右下點擊“從站詳細
設定”按鈕進入從站詳細設定窗口:修改基本菜單(通常只需要修改:類型改為步進電機、擴展設定改為使用)、初始化時通信指令、DC設定
2.4.4 PDO映射設定
添加RPDO與TPDO(該項為必須設定項)
2.4.5 運動功能設定”參數(該項為必須設定項)
PLC要使用驅動器上的負限位、正限位、原點信號需要通過下圖的設置方法進行設置,將負限位、正限位及原點信號——過程數據——選擇為0x1A00——位的位置——負限位的位為1、正限位的位為2、原點對應位為3
2.4.6 初始化時通信指令
該選項為根據用戶需求設置,除去默認設置外,推薦添加額定電流、運行細分兩個參數,對應下圖0x2000(額定電流)和0x2001(運行細分),發布時機(T)選擇Safe-Op->Op。
2.4.7 保存設置
點擊從站詳細設定——OK按鈕——保存設定——軸構成設定——OK按鈕——軸構成設定。
2.5 執行和坐標變換相關的設定
關閉軸構成設定對話框后會彈出下圖所示的對話框——是(Y)——坐標變換計算,根據工程需求,輸入和實際設備相符合的數值——計算執行(E),然后可以確認當前設定條件下的計算結果(如下圖是將 10mm 間距的滾動絲杠按 0.01mm 單位動作時的設定)——OK(W)。
2.6 傳輸項目
單擊菜單的監控器/模擬器(N)——PLC 傳輸 ? 監控器模式(C),會彈出傳輸程序【通訊目標:KV-7300 路徑:USB】——執行(E),傳輸項目后,CPU單元為PROGRAM模式時請切換為RUN模式
2.7 執行試運轉
右鍵單擊工作空間——KV-XH16EC——試運轉(T)——定位控制(P)——軸 1(1)
會彈出試運轉對話框,然后點擊強制動作使能、強制伺服 ON——動作就緒、伺服就緒變為綠色亮燈狀態,執行JOG 或點運轉確認動作,如果軸未能正常運動時, 請再次確認設定和布線或其他問題。
注*試運轉功能是僅當 KV STUDIO 處于監控器模式/在線編輯模式時才可以執行的功能。可以從工具欄的下拉列表執行 KV STUDIO 的模式切換